旋压机找零点 故障

698
1129800591
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:698
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/4/23 20:53:21
#0楼
本人遇到一台旋压机,现在零点X1 X2 X4能找到,X3找不到。我换了一个光栅,还是找不到。
我把光栅拔掉,插会去又可以了,但下次找零还得是用这个方法
不知道是什么原因?
求大师指点
27520
goldage
文章数:15475
年度积分:812
历史总积分:27520
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/23 21:10:03
#1楼
这个有点不好说啊,是系统没有复位么
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/4/23 23:21:36
#2楼
四个都是光删的吗?
698
1129800591
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:698
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/4/24 20:24:10
#3楼
回复 #2楼 919355607
是 的 ,右4个。就X2每次回零点都要拔一节头,机器才能做
698
1129800591
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:698
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/4/24 20:25:15
#4楼
回复 #1楼 goldage
是的,系统没复位。机器不能启动
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/24 22:20:02
#5楼
没有具体接线图,怎么帮你
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/25 7:41:25
#6楼
可以理解为光栅没有动作,你把光栅拔了就相当于动作了。
观察下输入点状态,是不是接头接触不好?没现场图不知是怎么连接的。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 7:44:26编辑过]
有问题可加
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/4/25 14:40:41
#7楼
好像是保护电路部分出了问题了。
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/4/25 16:05:37
#8楼
看有没有信号
698
1129800591
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:698
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/4/25 20:29:46
#9楼
回复 #6楼 zzn6737
接头是新的换上去,