一台丹佛斯变频不接电机运行,电流显示3A
请教大家是哪里的故障,谢谢
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/23 22:04:10
#1楼
电流互感器电路及供电
1427
deslg
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2014/9/1
发站内信
发表于:2016/4/24 9:36:27
#2楼
这个好像不是故障,我带三个40W的灯炮都显示的5A。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/4/24 9:41:09
#3楼
danfoss低端机不是通过电流传感器采样的,电流显示不是很准
4845
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:71
历史总积分:4845
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2016/4/25 11:46:00
#4楼
正常的