您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2985 [上一页] [1] [2] [下一页]
477
混沌
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:477
注册时间:2016/4/21
发站内信
发表于:2016/4/21 15:42:46
#0楼
请教各位大侠
小弟有个mos驱动板子 驱动直流电机220w,24v
困惑如何选择保险丝,每天6个小时1:1断续工作,启动频繁,请问如何选择保险丝
了解了下有自恢复、玻璃管、贴片、快断、慢断
类型如何选择,电流又该多大?
谢谢
[此贴子已经被作者于2016/4/21 15:54:25编辑过]
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/4/23 9:58:34
#1楼
功率除以电压等于电流。呢自己计算下。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/23 10:51:17
#2楼
选2.5倍快断
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/23 18:32:24
#3楼
保险一般是短路保护,过流保护不行,一般用热继电器。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/23 18:54:35
#4楼
选速断型的!
有问题可加
477
混沌
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:477
注册时间:2016/4/21
发站内信
发表于:2016/4/26 9:43:05
#5楼
哦 谢谢 原来想法是2倍 慢断 因为启动瞬间电流很大
看来我想错了
快断 就行的话 就好办了
快断很好买到的
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/4/26 15:43:46
#6楼
做短路保护,保险丝要根据电源容量选,视电源能承受的电流。电源能承受尽量大选。比如可以选50A.
477
混沌
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:477
注册时间:2016/4/21
发站内信
发表于:2016/4/27 7:50:56
#7楼
回复 #6楼 lcx_jia
您好 电源是15a的开关电源,电机启动用了多个短脉冲,软启动
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/4/27 8:50:32
#8楼
回复 #7楼 混沌
开关电源供电,不必再加熔断器,开关电源本身有过载保护功能,开关电源进线有熔断器保护。350W电源运行220W电机如果没有软启动,有点小,直流电机启动电流大,开关电源闭环稳压没有限流功能,直接启动易使开关电源保护。
477
混沌
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:477
注册时间:2016/4/21
发站内信
发表于:2016/4/29 11:33:12
#9楼
回复 #8楼 lcx_jia
开关电源余量,实际使用发现够用了。
其实原来也没有加装保险丝的,但是发现个现象,就是由于mos(散新质量不好)烧毁时,mos在pcb上冒出火苗,多久熄灭不清楚;事后发现时pcb的mos相应部位碳化;背后的塑料外壳也变形并出现孔洞;个别板子损坏mos旁边的贴片mos移位(焊锡融化导致)。大约有20块板子这样的现象,所以担心发生火灾,才想加入保险丝的
不知道 还有必要加入保险丝吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005