Extramess 2000与FPX使用的是Opto-RS232C实现通讯的。
在说明书中,Extramess 2000指定的2种针脚定义,接口都为9针串口。
其一,opto rs232c duplex ,直连
脚号      定义        功能
2             TXD              OUT
3             RXD               IN
4              V+
7             V-
其二,opto rs232c simplex ,经适配器转换。
脚号      定义        功能
2             TXD              OUT
3              V-
4              REQUEST      IN
7             V+
而松下的FPX-COM1的脚号定义是传统的SD,RD,RS,CS,SG。跟上述的脚号不符合。
请求高手指点,该如何接线以实现通讯。具体的说明书见附件。
先谢谢各位的帮忙![u有
高手懂这个的没?求赐教

附件:
[本地下载]
此帖发自手机工控论坛
19765
pqsh 版主
文章数:7487
年度积分:381
历史总积分:19765
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/20 14:41:43
#1楼
TxD接RD
RxD接SD
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
515
458970120
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:515
注册时间:2016/4/18
发站内信
发表于:2016/4/20 16:07:22
#2楼
我测试过V+  V-也要接的  这四根线都要接上才能正常的收发数据,