ACS510菜鸟求教

518
qizpeng
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:518
注册时间:2016/4/16
发站内信
发表于:2016/4/16 17:04:31
#0楼
ACS510 22kw空载频率开到50hz  输出电压只有70多伏  开一会就报过流  复位后还能开一会又报,IGBT已更换,求教各位师傅是什么原因。
[此贴子已经被作者于2016/4/16 17:06:19编辑过]
644
查亮HCfRDGoX
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:644
注册时间:2016/4/4
发站内信
发表于:2016/4/16 20:12:11
#1楼
应该是电流检测环节吧 检测电流过高 限制电压输出