您现在所在的是:

电力自动化

回帖:42个,阅读:4307 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1565
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/4/18 9:10:36
#30楼
回复 #29楼 liuxd6909
楼主的等电位接地系统搞得好复杂。不知测量过接地电阻没有,综合接地系统接地电阻必须1欧姆以下。满足条件后,柜内完全没必要搞两个接地铜排,只要一个公用就行了,如果要两个接地铜排分工作接地和保护接地,主接地极最好两个独立分开,并且与主建筑的防雷接地分开。接地网最少两处与主接地极分别连接,每排柜体最少两处与接地网连接,接地网做成“口”形环闭,如果室内面积大接地网可做成“田”形格子状。室内所有金属部件包括柜体、金属门窗都需与接地网连接。另外看图片,主接地极的搭接焊接处好像不规范,焊接长度需满足规范要求,两面焊接,要有防腐措施。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/4/18 22:41:40
#31楼
以下是引用pynj2016/4/18 9:10:36的发言:
主接地网是散布在现场及一、二次设备及所有箱变、电缆、光伏组串支架等的金属外壳相互连接组成的接地网构成一次地,二次室内的由铜排组成接地环网构成的二次地。不知我的理解对不?此二次室铜排环网有两点与主接地网连结。二次室的屏柜内的一次地与主接地网有一处连结 。
[此贴子已经被作者于2016/4/18 22:41:56编辑过]
思想决定高度
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/4/21 12:57:59
#32楼
以下是引用pynj2016/4/15 8:52:06的发言:
不知道共有几处接地极连接,铜排是闭环的吗?
闭环的,有两处与接地网连接 。
思想决定高度
1335
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/4/21 16:03:06
#33楼
看来这个施工现场是设计的TN-S系统,铜排与柜壳绝缘的是N排,与柜壳连接的PE排,这2个汇流排在等电位连接箱与变压器的中性点(N)和接地体连接。每年对接地体摇测电阻时,在等电位连接箱打开接地体与汇流排的连接,单独测量接地体。
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/21 16:55:30
#34楼
回复 #26楼 zzn6737
这个应该是要铺设防静电地板吧。
6841
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6841
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2016/4/21 17:11:51
#35楼
一直就没有把这个搞清楚。这回学习了
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/4/21 22:17:27
#36楼
以下是引用lcx_jia2016/4/21 16:03:06的发言:
看来这个施工现场是设计的TN-S系统,铜排与柜壳绝缘的是N排,与柜壳连接的PE排,这2个汇流排在等电位连接箱与变压器的中性点(N)和接地体连接。每年对接地体摇测电阻时,在等电位连接箱打开接地体与汇流排的连接,单独测量接地体。
哦,又学到不少,谢谢李工啊!
思想决定高度
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/4/21 22:18:28
#37楼
以下是引用jinqiaoma2016/4/21 16:55:30的发言:
这个应该是要铺设防静电地板吧。
是的,二次室的确要铺设防静电地板 的。
思想决定高度
545
huangxingpin
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2015/12/23
发站内信
发表于:2016/6/27 15:34:06
#38楼
箱变地面一般是用铜排,地下采用钢材
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/17 14:31:56
#39楼
回复 #4楼 kdrjl
我们35KV的站中控室的等电位也是铜排
这个不会有问题!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005