您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1928 [上一页] [1] [2] [下一页]
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/4/15 21:30:25
#10楼
SB1 SB2 SB3三路按钮分别控制三个继电器,通过继电器使时间继电器吸合,再通过时间继电器延时接通变频器开车节点,以此来实现你要求的变频器停几秒后再启动的功能!三个回路只能有一个回路工作,不存在你说的二个回路都输出,至于你说的按SB2后,SB1按钮会不会断开???只要你不用自保持按钮就可以!
[此贴子已经被作者于2016/4/15 21:31:04编辑过]
6824
szhenlong
文章数:1352
年度积分:119
历史总积分:6824
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/4/15 21:40:52
#11楼
楼主到旧货市场拆一个按键式电风扇面板,灯控键作为启动按键,1,2,3键并联作为功能键与灯控键串联接到变频器的S1__COM 端口(端子控制启停),关键是设置启动方式。
1:先直流制动再启动
2:直接启动开始频率0.0hz
3:启动频率保持时间(楼主的几秒)
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/4/16 0:20:27
#12楼
估计在三个不同地方控制吧?如在同一位置,用三个开关控制是不是多余?
654
707246808
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2016/4/16 8:51:12
#13楼
回复 #12楼 lin71664
是三个不同的东西,控制三个不同的东西变频启动,希望是按第一个开关 在按下变频器开关 第一路输出,在这个时候直接按下第二个开关时,变频器就停止,过几秒在启动 输出两路,在这个过程中不用再按变频器开关了,同理 如果工作中再次按下第三个开关 变频器停止几秒后在输出,这回三路都有输出了.
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/4/16 10:06:13
#14楼
有PLC简单一些,线路较少。
任何键都复位后重新启动。
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/4/16 11:17:05
#15楼
回复 #13楼 707246808
你自已画个控制过程框图,就知道如何画出电路图了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003