您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:426 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

伺服控制程序问题

1203
zhaosheng998
文章数:73
年度积分:89
历史总积分:1203
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2016/4/13 12:48:28
#0楼
三菱PLC控制伺服电机,伺服正常自动运行时,按下暂停按钮伺服电机立刻停止,松掉暂停后,伺服电机还按原来的方向跑完剩下的脉冲,怎样编写程序可以实现这样的控制?
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/4/13 12:59:13
#1楼
用绝对指令实现您说的这个功能,非常方便
gk528.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/13 13:15:50
#2楼
这个我现在都是绝对值指令,他不管你停止在哪个位置,发送命令就是跑到指定位
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2661
标叔
文章数:588
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/4/13 23:00:11
#3楼
DRVA
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/14 7:09:30
#4楼
绝对定位就这功能
此帖发自手机工控论坛