求助,单位使用的一套系统需要实现以下 功能:

1,200台仪表,每台的通讯线通过RS485 A B 来和PLC模块进行通讯;

2,PLC具备向上级DCS传输数据的功能,并且要能实现硬件的双机热备;

3,压缩成本必须用国产品牌PLC





请问如何选型啊?1,暂时看上台达得了,但是不知选什么样的CPU和通讯模块;2不知道其他厂家有能实现此功能的方案吗?谢谢喽
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(台达):19
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/11 23:24:19
#1楼
200台RS485总线通讯终端,注定了必须分开架设7路RS485总线通讯网络,因为1路的终端数量最好不要超过31台。
7个串口硬件+一个以太网端口硬件,台达应该是可以实现的。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
品牌积分(台达):9
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/4/12 8:27:41
#2楼
具体的可以咨询台达技术的
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(台达):12
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/12 8:36:24
#3楼
建议用国产北京腾控PLC,数据容量比台达大10倍以上!
你的仪表居然1200台,数据交换容量早就把台达撑爆了!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
品牌积分(台达):2
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/4/12 8:50:43
#4楼
一个plc连接20个仪表也很厉害了
理论上的东西不一定可靠
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
品牌积分(台达):2
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/12 9:17:58
#5楼
以下是引用天一色JkTaBy2016/4/11 23:12:51的发言:
既然台达属于国产的话,那么也可以选用研华的PAC,不过研华的产品价格不菲。

至于腾控的,腾控能解决双机热备吗?
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
2478
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2478
品牌积分(台达):0
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2016/4/12 10:44:44
#6楼
用台达还不如用研华
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
品牌积分(台达):0
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/12 11:50:47
#7楼
研华搞你这样子的应该看起来专业点。
2257
delta1 版主
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:2257
品牌积分(台达):107
注册时间:2005/6/30
发站内信
发表于:2016/4/22 11:15:59
#8楼
您好!台达暂时没有硬件双机热备功能。
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
品牌积分(台达):2
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/22 15:50:25
#9楼
台达和腾控都做不到硬件双机热备,其实包括西门子300系列都做不到,400的一部分型号可以做。
我感觉这个项目不适合用PLC,应该使用类似通讯管理的设备,不过这种东西非标的比较多,我跟朋友也在筹划做这方面东西,但是还没经过严谨的测试,试验阶段。
其实也可以换个思路,考虑一下国产DCS啊,不用IO,只要CPU和通讯板,这样选择的余地就大了。