您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1263 [上一页] [1] [2] [下一页]
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/12 12:42:53
#10楼
无功补偿就是提高功率因数,功率因数高了,电量自然就少了。
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/12 20:46:24
#11楼
还是我基础不够啊 可以讲的通俗一点吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/13 14:47:48
#12楼
以下是引用2436049012016/4/11 19:34:11的发言:
以下是引用lin716642016/4/9 10:35:09的发言:
以下是引用尘-2012016/4/9 6:45:56的发言:
为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。
我觉得应该是这样的----未投入补偿前,线路的功率因数低,电流大必然产生损耗就大(总表到分表之间的损耗)而分表这部分的损耗没有去计量,这部分的损耗由总表来计量!此时总表计量值比分表总和要稍大!
线路投入补偿后,(总表到分表之间的线路补偿)由于功率因数的提高,线路电流自然减少.此时总表计量会比未补偿时数值要小些。而分表的计量仍然和以前的计量一样,所以,楼主说的这种现象就出现了!
应该就是这个原因
还是与线路布局有关
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1241
755380459
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1241
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2016/4/13 22:07:15
#13楼
楼上的总工能不能发个高压的二次图来学习学习  ,万能断路器的周边的接线图
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/4/14 21:26:09
#14楼
本人对电能计量很感兴趣,有同一兴趣的学习一下!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/14 21:29:15
#15楼
楼主所说本来就是对的
没有补偿总表就是会大
有补偿就会出现
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2016/4/15 21:55:03
#16楼
(为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。)这个问题很有价值!!为什么?你们想想。动补是补偿无功。从理论上讲你补无功对有功电表是没有变化的。但根据你说的现象,这个表象是计的视在功率。所以建议你多多观察。
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/16 19:47:07
#17楼
回复 #16楼 shjzsxl
计量的是有功
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/16 19:48:54
#18楼
单位是太阳能电站  发电的  计量有功的输出
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/17 6:27:21
#19楼
回复 #12楼 高雅的雅
电流先过分支表 ,再过主表的计量的是送有功。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005