您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1263 [上一页] [1] [2] [下一页]
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/9 6:45:56
#0楼
为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/4/9 7:08:56
#1楼
补偿不就是提高利用率吗,
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/9 7:10:47
#2楼
都用什么样的电表计量的啊?
有问题可加
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/4/9 10:35:09
#3楼
以下是引用尘-2012016/4/9 6:45:56的发言:
为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。
我觉得应该是这样的----未投入补偿前,线路的功率因数低,电流大必然产生损耗就大(总表到分表之间的损耗)而分表这部分的损耗没有去计量,这部分的损耗由总表来计量!此时总表计量值比分表总和要稍大!
线路投入补偿后,(总表到分表之间的线路补偿)由于功率因数的提高,线路电流自然减少.此时总表计量会比未补偿时数值要小些。而分表的计量仍然和以前的计量一样,所以,楼主说的这种现象就出现了!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/9 11:06:15
#4楼
分表在什么位置,补偿在什么位置,具体相差值如何(是不是实际的情况);
可能是线路损耗的关系。
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/9 11:30:20
#5楼
总表和支路表距离很近
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/11 18:14:01
#6楼
主表  911   支路表  912  913  补偿9911    10kv
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2016/4/11 18:17:05
#7楼
光伏电站  逆变器功率因数不错
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/11 19:34:11
#8楼
以下是引用lin716642016/4/9 10:35:09的发言:
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/12 12:16:44
#9楼
3楼说的很好,赞一个!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005