您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:5654 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/11 6:36:37
#30楼
29楼情况,可能是接触不良现象。
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/4/11 10:06:15
#31楼
以下是引用mjinbao2016/4/9 14:42:56的发言:
以下是引用pynj2016/4/9 10:27:47的发言:
开关内部火零短路脱扣,所以合不上闸;零线进线出线都直接短接,相当于开关只接了火线,内部没有短路回路,所以不会脱扣,自然合上闸了。

   楼主未说明是漏电保护跳闸,还是过载短路跳闸。

   “开关内部火零短路”,若是进线端短路,则不是反映在本身开关上;若是出线端短路,则仍然有可能反映到上级开关(当然,有可能只是绝缘不良,或者短路电流不足以让上级开关动作)。
   但是,若假设没有短路,则可能是漏电保护部分异常——接通其电源,其机构就动作了——但这种可能不知会不会存在;另外,若是漏电保护跳闸,则有不有可能,确实存在“漏电流”。

   由此猜测,有一种可能原因是,漏电保护部分异常;将零线脱离,可能是将漏电保护部分的电源切断了(但我不了解现在的开关,其漏电保护部分的电源取法)。
   而3楼说,把总闸零线的出线端拔了同样合不上闸,若其后零线没有其他通路(接零),则又可能是,漏电保护部分的电源仅取自相线。

   但不管怎样,若未查出其他原因(负载和线路上的),则该开关应当更换,并继续查找、分析故障原因;
   因为,既然之前采用了 三相四线漏电保护开关,则很可能存在单相~220V负荷;如果使用了~220V负荷而未跳闸,且保护部分供电正常,则是保护部分未起作用了。

   这个问题,需了解现场情况,才好作出确切的判断。
附件 1-100426002552-lp.jpg



找了张单相漏电开关的原理图,仅作参考。本帖漏电开关合不上,肯定是漏电开关坏了,但是坏在什么部位,正是大家讨论的问题,正如回帖所述1、漏电保护,2、过载,3、短路。如果是漏电保护,因为开关上有漏电试验和指示复位按钮,楼主没提及,所以我想漏电保护的可能性不大;过载就不可能了,出线都全拆除了,剩下的就是短路的可能性了,当然短路部位在脱扣器的出线端,最有可能在互感器的位置,短路如果不跳闸肯定会如24楼所言打火冒烟的。楼主需说明漏电保护跳闸指示有没动作,最终结论自然明了。
[此贴子已经被作者于2016/4/11 10:21:43编辑过]
1107
1099583226
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1107
注册时间:2013/1/22
发站内信
发表于:2016/4/11 11:11:32
#32楼
按照国家规定,工厂总开能装漏电开关?
此帖发自手机工控论坛
18606
老兔子
文章数:2500
年度积分:524
历史总积分:18606
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/11 20:34:22
#33楼
以下是引用5140765292016/4/10 22:29:16的发言:
我以前也遇到一个冒烟和打火的断路器(不带漏电保护) 把负载拿掉就没事 但是一接上就继续冒烟和打火(断路器用的年月有点久) 确定负载没有问题,换了一个开关就好了,提出这个案例就是想不通为什么把负载拿掉就不冒烟和打火了 按照你的说法把负载拿掉应该还会冒烟和打火才对。

你这种现象仍然不是开关内部有短路问题,而是你的开关内部的触点有接触不良问题。

如果内部有相线之间或者相零之间的短路(漏电)故障,故障电流一旦达不到开关的动作条件(或者本身已损坏不能保护跳闸),就会打火冒烟,此时即使你将开关下面的负载撤掉,故障仍然存在,因此打火冒烟现象仍然会出现。

但是,如果是开关内部的触点接触不良引起发热冒烟打火,你撤掉开关下面的负载,由于没有电流通过接触不良的开关触点,当然就不会继续产生发热冒烟打火现象。所以你的案例说明不是开关内部发生短路故障,而是开关内部发生触点接触不良故障。

所以,不论什么故障,不同的故障现象会有不同的表现,相同的故障不一定有相同的现象,也不一定表示故障肯定相同。遇到一种故障现象,要根据具体现象和实际进行分析。只要你掌握一定的基础理论知识,通过理论与实践相结合,不断总结经验,你就能像我那样可以透过现象分析得出事实真相。

我曾经在维修一台1000A的直流埋弧焊机故障,其他的师傅在现场手忙脚乱地查找故障。我只拿起说明书查看分析里面的电路图,通过操作者的操作过程并测量了几个关键点电压,就直接告诉那些师傅说控制电缆里的某条线断了。开始他们不相信,我拿起万能表,拆开控制电缆的插头测量给他们看,然后叫他们用电缆中多余出来没用的一根芯线替换那根断了的线,然后插上插头,故障排除,此时他们才不得不相信我的话。
18606
老兔子
文章数:2500
年度积分:524
历史总积分:18606
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/11 20:43:43
#34楼
以下是引用10995832262016/4/11 11:11:32的发言:
按照国家规定,工厂总开能装漏电开关?

如果按相关的规范,除了消防和重要安全保护等不允许断电线路外,还要求一机一闸一漏电保护呢!
[此贴子已经被作者于2016/4/11 20:47:11编辑过]
18490
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:142
历史总积分:18490
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/12 5:48:23
#35楼
果断换新的漏保!安全第一!
此帖发自手机工控论坛
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/12 8:28:31
#36楼
为什么不能换个新的????
1203
15890505701
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1203
注册时间:2015/11/12
发站内信
发表于:2016/4/12 18:08:04
#37楼
零线短接后,漏电了不会跳闸。为了安全换新的吧。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006