您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:1335 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于3842b的疑惑

1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/4/5 20:35:12
#0楼
哪位师傅给指点一下,我在检测开关电源由3842B组成的电路时,在线外部引入18vDC到3842B的7脚和5脚,8脚有5vDC输出,而6脚不是资料上介绍的1v左右电压,而是大概有10v左右的电压,这种情况是什么原因?
3208
luangtsen
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:3208
注册时间:2015/2/14
发站内信
发表于:2016/4/5 21:51:03
#1楼
占空比。。。。。。。
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/4/5 22:07:03
#2楼
怎么理解?能不能详细点?
1367
killmsa
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1367
注册时间:2015/10/25
发站内信
发表于:2016/4/5 23:30:00
#3楼
开关管不工作,所以6脚测得的电压会这么高的。
此帖发自论坛手机版
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/4/6 6:47:05
#4楼
输出不是恒压是周期脉冲
此帖发自论坛手机版
1952
华泰BPxhPZmO
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1952
注册时间:2016/3/12
发站内信
发表于:2016/4/6 7:13:08
#5楼
你用指针表R*1档去导通光耦1 2脚 再看看6脚电压是不是降了
4498
sunjian5432
文章数:492
年度积分:129
历史总积分:4498
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2016/4/6 8:02:58
#6楼
以下是引用华泰BPxhPZmO2016/4/6 7:13:08的发言:
你用指针表R*1档去导通光耦1 2脚 再看看6脚电压是不是降了
我觉得这个方法好
科技是第一生产力
12890
蛇会大学
文章数:4736
年度积分:395
历史总积分:12890
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/6 22:10:05
#7楼
18v有点高了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1189
385748240
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2016/4/7 8:19:04
#8楼
16V就够了把
1695
2815934253
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:1695
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2016/4/7 17:12:05
#9楼
18v加上之后,7脚的电压在10-16v之间波动,18V应该不算高吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报