* 帖子主题:

模拟信号的问题

3303
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3303
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/6/15 11:59:00
#0楼
我用的压力传感器,压力表到了10000psi后,PLC中监控的信号却没到,要等一下才能到,模拟信号到达PLC应该很快吧。这个延时是不是不正常,是怎么回事,我搞不明白。哪位大哥大姐能帮我一下
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
960
foxcase
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/15 12:42:00
#1楼
应该是正常的,因为模拟信号有要一段时间处理后才能形成数字信号。但是不知道你这个时间大概多长时间。
        wolf
3303
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3303
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/6/15 12:50:00
#2楼
大概都有好几秒吧,我想如果要处理的话最多也只要几百毫秒吧,所以我觉得应该不正常吧
而且我的模拟信号与变频器和PLC是串联的,变频器和PLC信号一致
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/15 14:08:00
#3楼
你所说的模拟信号串联是怎么回事?问题可能出在这里。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
3303
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3303
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/6/15 14:11:00
#4楼
因为我要把4~20mA的模拟信号同时传给变频器和PLC,所以把它们串联了起来,我觉得不太像这里的问题吧
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
922
hdd23
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/8/12
发站内信
发表于:2005/7/21 17:27:00
#5楼
想问一下,如果压力表到10000PSI之后,而PLC一直采不到值,会不会是因为干扰的问题?需不需要加一个信号隔离器?急啊!
7675
mcz
文章数:2889
年度积分:44
历史总积分:7675
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/7/21 17:36:00
#6楼
程序问题,缩短PLC的采样时间和扫描周期。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
899
tangmz2000
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2005/7/21 22:08:00
#7楼
我同意6楼的看法
913
pnp
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2005/7/24 22:06:00
#8楼
10000psi?变送器的量程是多少?

这种信号串连最要不得,省了一个隔离器的钱,故障多多!
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/7/25 8:27:00
#9楼
可能是两个问题引起的,1,一般PLC的模拟量有一个采样平均值,即你得到的值可能是12次采样的平均值,这就与采样时间有很大关系。2,你的压力表是2线还是4线?但不管是那种,都不应该是串联采集信号的,这样两个都不准了,你需要安装一个信号分配器。
开关量才会使用并联的方法采集信号的,串联好像没什么地方用的吧!?