您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:1536 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

关于发热管的问题

4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2016/3/31 19:04:38
#0楼
楼主16A的空开,接了3个加热棒,加热棒上标的功率为250W,为何在开启一段时间后空开跳闸?
刚开始为什么没跳,而是开启一段时间后才跳?
开启一段时间后跳闸,重新合上空气开关,为啥还是继续跳闸?
请高手们解答。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/31 19:09:32
#1楼
若跳闸后送电、接着又跳,则像是过载跳闸;
如果负载无问题,可检查开关。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/3/31 19:30:24
#2楼
测一下电流,绝缘,没问题换开关。
天地不仁以万物为刍狗
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2016/3/31 19:33:04
#3楼
有可能电热棒的问题,电热丝在加热到高温时接地(外壳)了,在恢复常温时又与地脱开
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
1667
603719290
文章数:173
年度积分:50
历史总积分:1667
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2016/3/31 20:18:14
#4楼
卡一下电流看是过载吗
此帖发自手机工控论坛
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2016/3/31 20:24:14
#5楼
嗯,楼上说的有理
此帖发自手机工控论坛
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
17946
329345277
文章数:5646
年度积分:506
历史总积分:17946
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/3/31 20:35:28
#6楼
估计是加热棒的问题,看看是不是3的情况或者因为加热导致的加热棒间的电缆阻止过小,甚至短路
18490
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:142
历史总积分:18490
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/3/31 21:01:02
#7楼
有可能是加热管绝缘不好的原因,
此帖发自论坛手机版
2872
675955041
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:2872
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2016/3/31 21:06:44
#8楼
测下电流就可以分辨哪里问题了
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/31 23:35:01
#9楼
漏电开关先查加热管,空开的先换一个空开试试
自学成才!