 有的PLC可能没有实时时钟功能,这对要定时的控制任务就显得力不从心,通过研究发现,可以通过人机界面的时钟功能,结合PLC程序,达到要求。人机界面无需编写宏指令,仅需组态即可。PLC得到时钟数据和自身时钟数据一样,作比较程序即可。
 人机约束条件,人机时钟调整用户无权限,或屏蔽此功能。MCGS等屏可能无效,已调试通过的人机显控全系,威纶通全系。
 可能出现的情形,用户拔掉人机与PLC的通信线,时钟将不再写入PLC,PLC断电时钟清零(即便掉电保持),可能设备会将无序动作......
 为此在PLC增加心跳监测程序,一旦检测心跳停止,报警停机!
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/29 10:27:17
#1楼
信捷也可以。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5375
ytleader
文章数:1149
年度积分:48
历史总积分:5375
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2016/3/29 12:46:08
#2楼
这方面的应用基本是为了回款的
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/29 14:41:51
#3楼
问题:威纶TK系列触摸屏根本不带电池,时钟谁来保持???
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
12951
26049770
文章数:2651
年度积分:368
历史总积分:12951
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2016/3/29 15:00:24
#4楼
看来以后新款的人机界面都带时钟功能