发表于:2016/3/27 9:03:19
#0楼
此控制柜是两台消防喷淋控制柜,每一台柜子内有两台110KW软启动控制器,编号1#,2#,3#,4#。带手动/自动控制,手动/自动巡检控制。我第一次接触,公司领导赶鸭子上架,让我去现场调试,第一次去,到现场后打开柜门检查发现1号柜子少了两只24V继电器,2号柜子正常。送电,把转换开关打到左边,按1#软启动启动按钮,软启动器未反应,把转换开关打右边也一样,2号柜子也一样。原以为柜子里帖有图纸,去时没带。调试没成功,铩羽而归。第二次去时,准备好图纸,PLC编程人员的电话,软启动器厂家服务电话,到现场后,还是按上次方法操作,不成功。外部控制不成功,用软启动器面板启动试试,启动成功,先试正反转,反转的调电机线改过。还是得想办法试外控,打电话给PLC编程人员,了解到转换开关达到中间位置是手动控制,把转换开关打到中间,手动试机成功。转换开关打到左边1号柜子1#软起动器工作2#软启动器备用自投【故障时】转换开关打到右边,2#软启动器工作1#软启动器备用自投。2号柜子是3#软启动器与4#软启动器互为备用自投,调试方法同1号柜子。补充一下,1号柜子两只24V继电器已补上。远控及各项功能也都正常。今天就说这些,有点郁闷。