您现在所在的是:

西门子S7-200 SMART PLC体验

回帖:7个,阅读:1034 [上一页] [1] [下一页]
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/3/23 13:48:23
#0楼
如题,S7-200里面的程序该如何写呢?现在手头上暂时只有PLC的编程软件,PLC实物和变频器都还没有采购,这里困惑的是不知道怎么控制变频器启动,只需要启动,然后变频器控制风机运行(不需要根据别的东西自动变频),接着是联动两个小电机和一些电磁阀一定时间的启动。

主要问题,不知道PLC程序上如何控制变频器,(连线好像比较简单的样子)。求助、求助。
25267
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1693
历史总积分:25267
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/3/23 13:50:28
#1楼
没用过变频器?
运行信号给了
频率信号给了就可以了
变频器手册看端子图。
参数设定对了就行了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/3/23 14:04:27
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
惭愧  还没用过。可以这样理解吗? PLC程序里面只要控制一个输出点Q0.0得电,然后让这个Q0.0对应的继电器连上变频器的启动或者停止。如果Q0.0得电,变频器也会相应动作。请问可以这样理解吗?
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/23 14:48:20
#3楼
如果你不是用RS485通讯的方式控制,那么运行信号只需要一个PLC输出点就行了(正反转用二个点);
频率看你如何设定了;
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/3/23 14:57:00
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
想了下  用不到485通讯, 变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态。 是不是在用三个中间继电器对应这三中状态 ,  然后用PLC控制中间继电器的得失电就可以了?
5070
cg319
文章数:528
年度积分:50
历史总积分:5070
注册时间:2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/3/23 15:28:15
#5楼
回复 #4楼 金豪
直接硬接线就可以了,启动/停止命令可以用PLC的输出点,变频的开关量反馈信号用PLC的输入点就可以了,模拟量反馈就用模拟量模块了。
任重道远
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/3/24 16:47:02
#6楼
回复 #5楼 cg319
那就是如果按钮是I0.0 ,然后对应Q0.0导通的话,直接把Q0.0出来的先接到变频器的启动上面去 ,是这个意思吗?
17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/3/25 6:51:31
#7楼
开启、关闭用一个输出,故障用一个输入

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004