您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:2150 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/22 22:47:21
#10楼
以下是引用正式会员2016/3/22 22:11:33的发言:
以下是引用pan_xiansheng2016/3/22 22:05:25的发言:
楼主的担心是多余的,两台变压器并联运行,在投入运行前必须进行核相,同时还必须得到供电公司的认可。
前辈,不是两台变压器,是电力局两路电并联后给设备供电
[此贴子已经被作者于2016/3/22 22:13:07编辑过]
一样的道理,现在电力系统已经成为一张网了,基本上都算是并联运行了,只要符合并网的条件就可并网
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1657
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1657
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2016/3/22 22:58:05
#11楼
从这种接法来看,两路电源直接连接,是没有互锁的,从图上看总共应该是三路电源,其中两路接到一起并联,还有一路是备用的
此帖发自手机工控论坛
20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/23 8:09:22
#12楼
两台电源互为备用。肯定有完善的保护措施,连锁等等。否则估计会短路爆炸。
不走寻常路。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/23 8:15:05
#13楼
这种运行方式称为“合环”,必要条件是合环点相位应一致,合环前一定要校相位,同时电压差、相位角还要符合规定,一般都是经供电部门批准
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/3/23 8:52:48
#14楼
这种倒闸换电源供电在供配电系统是日常的工作,现在的配网系统都是朝环路方向建设,避免停电检修影响停电户数,这是要考核的。在建设投运前,竣工送电时就会对准备合环的不同电源核相,正确无误后才合环送电。平时两路电源是在中间某个开关常开。楼主的试题是在变电站内,不同变压器出来不同母线同样道理,母线都是核相正确的,中间有联络开关,两路电源同时给电到1#母线相当于两台变压器短时并联运行,这不是短路,两台变压器参数相同是可以并联运行的,楼主可复习课本。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/23 9:45:33
#15楼
若是双电源供电,通常是一路供电、一路备用,提高供电可靠性。
若是环网供电,则已核对了相序、相位;具体则看有关操作规程等。
15470
xuhuifox
文章数:2902
年度积分:387
历史总积分:15470
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2016/3/23 9:48:03
#16楼
回复 #3楼 pan_xiansheng
你把供电公司想的太好了,他才不会给你什么验证的,你自己搞,出了问题他来找你麻烦!!!!!!
                 一切为了生活
5748
binzhouding
文章数:574
年度积分:53
历史总积分:5748
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2016/3/23 9:55:13
#17楼
不会短路的,如果有故障你也合不上闸,电源送至1#,2#都可以。但是合闸之前一定检查好。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2016/3/23 9:55:39
#18楼
回复 #2楼 正式会员
仿真图有缺陷,没讲详细
1475
wei1025205
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2012/3/8
发站内信
发表于:2016/3/23 10:12:43
#19楼
这是双回路供电,平时两条母线各带一台主变来运行,母联开关是分开的,没有主备之分,一旦有电源侧出现故障或者需要停电检修时母联开关闭合由另一侧电源带负荷运行,这时两台变压器并联运行的(并联运行条件可查);也可以下级母联开关闭合,用一台主变带下级二三级负荷运行,这时一台主变可以退出运行或者检修作业。
至于楼主说的仿甲、仿丙电源同时给一条母线供电属于电源侧合相的问题了,这个没遇见过具体方案,一般都是一个电源带一条母线,电力系统稳定性运行导则,并列运行不只是考虑相位,还应考虑:1、潮流分布;2、设计时考虑的短路电流计算;3、继电保护整定,设备选择;4、当然还有就是系统稳定运行的要求。从保护原理上来分析:假设两个受电并列运行,当一个受电线路出现故障,两个受电在上级都会出现故障电流,继电保护如何选择故障线路?如果不能选择故障线路,两个受电将同时失去电源,全部停电了。停了一个受电,还有一个受电,在保护上必须设置线路的全线速动保护才行,才有可能保证只切除故障线路,而不切除完好线路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005