做锅炉水位三冲量串级PID编程.
各量程范围如下:
汽包液位:0---500mmH2O
蒸汽流量:0---15T/H
给水流量:0-20T/H

第一回路PID设定250mmH20,反馈是检测到的实际液位(0---500),要把第一回路的输出值接第二PID回路的设定。第二回路反馈为进水流量,加入蒸汽流量做前馈。这样就导致第二回路的给定与反馈单位不统一,不知该如何转换使单位统一,求各位大侠给点意见。
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/22 9:28:03
#1楼
转换到百分比?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
538
846717693
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:538
注册时间:2016/3/20
发站内信
发表于:2016/3/22 9:43:20
#2楼
回复 #1楼 pqsh
可以这样说吧前辈,外环PID输出定为0~3200,汽量前馈也是0~3200,两者合起来是0~6400啊,水量反馈却是0~3200,是不能直接做差的吧