机床是欧姆龙CPM2A-60CDR-A控制,工作时当按下急停按钮,PLC电源220V已断开,但PLC所有输出延时4/5秒才断开,求解??
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/21 20:40:43
#1楼
呵呵;急停还这样用?
PLC断电后,由于电源板上有电容等贮能元件,所以能支持PLC继续工作一二秒正常;
4710
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4710
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2016/3/21 20:51:03
#2楼
急停控制通过接触器控制输出电源,不要控制PLC电源。
14444
deweg
文章数:2039
年度积分:664
历史总积分:14444
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2016/3/21 22:05:23
#3楼
急停的时候把PLC输出端的电源也断开
此帖发自手机工控论坛
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/3/21 22:46:35
#4楼
我们有plc的系统一般急停不是断电源 而是接入plc
此帖发自手机工控论坛
1056
Arluo
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2008/12/29
发站内信
发表于:2016/3/21 23:25:20
#5楼
工作中遇到的现象,原机床设计就是这样的控制的,要改变动太多,不想改它,其他品牌的PLC好像没见有这现状,唯独欧姆龙的PLC是这种情况很明显,还以为是PLC设置的某功能造成。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/3/22 9:01:58
#6楼
急停正常是停止输出的
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/3/22 14:07:12
#7楼
以下是引用Arluo2016/3/21 23:25:20的发言:
工作中遇到的现象,原机床设计就是这样的控制的,要改变动太多,不想改它,其他品牌的PLC好像没见有这现状,唯独欧姆龙的PLC是这种情况很明显,还以为是PLC设置的某功能造成。
这种使用急停的设计只有神驴能做到。
其他品牌你试试,只是时间长短问题。你说4-5秒有点夸张,没那么神。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/22 16:25:00
#8楼
以下是引用Arluo2016/3/21 23:25:20的发言:
工作中遇到的现象,原机床设计就是这样的控制的,要改变动太多,不想改它,其他品牌的PLC好像没见有这现状,唯独欧姆龙的PLC是这种情况很明显,还以为是PLC设置的某功能造成。
三菱,西门子的都有这种情况,是储能元件造成的。估计是大电解电容。
不走寻常路。
3401
caoyafei
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:3401
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2016/3/22 17:06:43
#9楼
急停断开输出的话不会改动太多吧!