您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:596 [上一页] [1] [下一页]
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/20 19:30:21
#0楼
变频器上电不显示,查主回路正常,24V散热风扇运转正常,拆下线路板检查发现,电源板开关管击穿,仔细检查开关电源所有元器件,没发现问题,,换上一只新开关管,通电试验,测量各路输出电压正常,过一段时间开关管又烧,寻找原因,采用逐件检查法,分别测量各个元器件,与好板对照,发现尖峰吸收电路的一只快恢复二极管烫手,用数字万用表二极管档测量正常,打到电阻档2K档测量得到的阻值与好板的阻值略小,换掉试试,通电试验,上电显示,观察一段时间故障没再重现。修复。
17243
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:766
历史总积分:17243
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/3/20 20:48:44
#1楼
风扇24V电源,不是取自开关电源啊?那就是独立风扇电源了。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/20 21:49:56
#2楼
对不起,我写错了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002