发表于:2016/3/20 14:06:18
#0楼
一个张力控制系统, 变频器控制电机的转速来控制张力, 转速快,张力小, 转速慢, 张力大, 当前张力的大小转换成电压送入
PLC, 假设设定张力为 10N/M, 对应数字量为 800.
如果这里不用 PID 控制, 这么做:
当反馈张力比设定张力大时, 以 当前张力 大于或小于 设定张力 为触发条件 , 以一个系数为基础 递加或递减 电机转速, 也
就是
LD> 当前张力 设定张力 -----------ADD 电机转速 系数(每次加多少) 电机转速
LD< 当前张力 设定张力 -----------SUB 电机转速 系数(每次减多少) 电机转速
这样做行不行, 有什么缺点?
