发表于:2016/3/16 19:21:32
#0楼
我曾经维修一台钢化玻璃生产线主风机280KW变频器,逆变模块全部炸掉了,从拆机过程看,此机好想被人修过,换掉全部模块,维修线路板,恢复变频器,低压试机,高压试机正常,接电机试机正常,加载试机也正常。送去客户工厂安装到生产线上,通电试机空载正常,接上电机与负载,手动试机正常。自动试机,打到自动启动变频器,变频器升速先升到15HZ做待速运行,等玻璃已到,风门全开,变频器快速升到50HZ做全速运行,达到规定时间,变频器运行频率由50HZ降到40HZ进入冷却阶段,达到规定时间,变频器运行频率由40HZ减速降到15HZ做待速运行,等待下一个周期到来。不知什么原因变频器老是由40HZ降到15HZ的过程中过压保护。【待速过程中风门是关的】我吧减速时间延长不管用,让操作工修改工艺时间,也不行,想不出好办法,求助各位老师。