请师父帮帮忙。

1697
kailelaohu
文章数:409
年度积分:50
历史总积分:1697
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2016/3/16 19:12:11
#0楼
我们厂并条机FA322用的是艾默生EV2000的变频器,前几天模块炸了,送到附近的维修点,师父看了下说维修要2000多元,我们觉得太贵,想买新的,全新的EV2000,7.5kw要5千多,我想问下,能用其他品牌变频器替代吗,变频器和台达的PLC有通讯,就两根线,频率是通过总线由plc里的参数控制的,就是说有什么牌子的变频器通讯协议和艾谋生的一样,直接替换。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/16 19:19:47
#1楼
这个估计不太现实,也可以改PLC程序,如果自己不会改再请别人的话你还是买原型号的变频器吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/16 19:20:37
#2楼
呵呵;那没办法了,只能换原来的型号;除非你水平高,可以重新做PLC与其它品牌变频器的通讯;
21180
fireray
文章数:3662
年度积分:543
历史总积分:21180
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/3/16 20:09:09
#3楼
买备件吧。即使通讯协议对了,各个变频器的参数地址是一样的。
此帖发自手机工控论坛
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/3/16 21:57:16
#4楼
这个估计不太现实,,这个找之前的谁编的程序。。或者自己读取程序修改。。
3676
makou
文章数:164
年度积分:74
历史总积分:3676
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2016/3/16 22:02:05
#5楼
FA322并条机带不带自调匀整? 带不带自动换筒? 我这里有FA322并条机台达PLC+台达变频器程序。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/3/16 22:04:47
#6楼
正常不会这么高的价格
此帖发自论坛手机版
18001
329345277
文章数:5650
年度积分:561
历史总积分:18001
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/3/16 23:39:45
#7楼
所以个人觉得还是点对点的好
1125
675650994
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2013/12/26
发站内信
发表于:2016/3/17 8:15:53
#8楼
自己买模块换啊。
17251
hdjchai
文章数:2121
年度积分:528
历史总积分:17251
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2016/3/17 10:24:58
#9楼
不现实,就是同型号的变频器也要设置以后才能使用。