想问一下大家,我这里有一台储板机,储板机每次上升/下降的距离大概4cm左右,储板机升降电机的转速为1420r/min,后面有一个减速比为80的减速箱。如果电机以工频转动的话,电机每次运行不到0.5秒就会停止。这种情况下是不是需要变频器变频器呢?还是选用更大减速比的减速箱?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/15 21:12:30
#1楼
电机每次运行不到0.5秒就会停止是什么情况说清楚点?电机停止与工频和变频有什么关系?
自学成才!
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/3/15 21:16:33
#2楼
楼主看你的描述,电机运行0.5秒停止是和你的工艺流程有关啊
39112
知道一点
文章数:23061
年度积分:804
历史总积分:39112
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/3/15 21:33:24
#3楼
大减速比的减速器+变频器
使用伺服更好,毕竟有位置控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/3/15 22:47:20
#4楼
变频吧 换减速箱不节能
此帖发自手机工控论坛
6123
904970507
文章数:1853
年度积分:53
历史总积分:6123
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/15 22:48:57
#5楼
有变频器可以软着陆,刹车也更好。
10981
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:321
历史总积分:10981
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/3/15 23:37:21
#6楼
变频器不适合工作在很低的频率,不需要调速就不要选变频器,可以考虑气缸。
22886
xuzhaokun
文章数:8789
年度积分:434
历史总积分:22886
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/3/16 9:59:57
#7楼
看你需要扭矩和速度。
此帖发自手机工控论坛
18309
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:295
历史总积分:18309
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/3/16 10:11:13
#8楼
如果都可以达到使用效果,就看成本。一般换变频比减速机成本要小
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/3/16 10:47:07
#9楼
更大减速比的减速箱和变频器才完美