发表于:2016/3/15 19:24:03
#0楼
收到客户一台37KW神源变频器 上电显示POFF欠压,以前修其他国产机器大部分都是100V-1uf电容容值下降导致,更换即可,拆开机器后发现电容有容量下降现象,开关电源电解电容全部更换,故障依旧,把变压器次级+15V电压检车电阻由20K改为10K后,上电工作正常,直流母线电压监视510V,试机一小时后,正常交给客户,客户用了4天以后反应变频器运行报过压,拆机回来驱动板上直流电依然显示过压。寻求大神帮助,菜鸟显丑了。