中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德电气论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV58 22kw 奇怪现象!!!
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:560 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

施耐德ATV58 22kw 奇怪现象!!!

分享到
1117
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1117
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2016/3/15 17:50:42
#0楼
 上三相电带电机抖动,驱动光耦453,ULN2003更换过无效,主板带换无效,确定是驱动板问题却无从下手。上三相电,屏蔽输出检测OPL,运行50HZ能测输出平衡,但停不了机,按停止就停留在20HZ左右,非得关电源!控制方式是外部启动,电位器调速,有大神遇到过么》》》》??????
2分悬赏
好记性不如烂笔头
1117
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1117
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2016/3/20 21:34:13
#1楼
 已解决,为一10K电阻变值所引起。另买了几块驱动板,驱动板与主板功率不对也会导致抖动。
好记性不如烂笔头
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002