您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:20个,阅读:5456 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

4-20mA电压问题

17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/3/13 18:19:48
#10楼
以下是引用cfg1682016/3/13 16:10:35的发言:
呵呵,设备的接线端口要接对对象才得。模拟量信号的通道接入了24V电源,那是没有仔细检查和确认导致的。
有些现场4-20mA的模拟量和24V是公用负端的,然后现场放的线号又不清楚,接错是有一定可能性 的啊,看来还是价格隔离器比较好
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/13 19:01:57
#11楼
测量4-20MA信号的电压只能有两种情况:1.测量负载电阻上的电压,用其来间接判断该电流是否正常;2.是测量供电电源的电压,看供电是否正常。

  4-20MA信号最早是用在差压、压力变送器上,由于现场的接收仪表其输入内阻不相同,但为了保证电流信号传输的准确性,因此是按恒流来设计的,即在规定的电压、负载电阻范围内,输出电流的值总是保持恒定的。
   由于是恒流源,不论负载电阻如何变化,输出电流4-20MA总是保持恒定不变的;而负载电阻R两端的电压V,则由R的电阻值来决定,即V=IR。即恒流源的电压是任意的,其值由负载电阻来决定。
   如电Ⅱ型变送器其输出电流为0-10MA, 负载电阻为1.5K, 其工作电压要达到65-70V。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/13 19:29:00
#12楼
仪表有内阻,线路有电阻,产生电压很正常啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/13 21:09:21
#13楼
这个现象是正常的,具体看接线的问题,还是应该单独检测线接的是否正确。

国外的也有不少传感器  电源负和信号负是一个点。有些是不同点。

有时用不同品牌 不同国家产的传感器接法不一样,导致两个设备不能共用一个开关电源,这也是正常的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/3/14 18:07:44
#14楼
学习了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/14 20:21:17
#15楼
有电压是没错的
以前开始我也纠结这个问题
现在不管了!
17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/3/14 22:54:48
#16楼
看来也还是有人在和我一样纠结这个问题的
16633
hdjchai
文章数:2111
年度积分:981
历史总积分:16633
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2016/3/15 10:04:04
#17楼
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
  补充:
   一.远传信号用电流源优于电压源的原因
   因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
   二.信号最大电流选择20MA的原因
   最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
   三.信号起点电流选择4mA的原因
   4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。
以上来源于百度文库
电压的高低,在线径确定的情况下决定传送距离。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/15 11:28:02
#18楼
0-10V等效为电压源,4-20mA等效为电流源,看看电压源与电流源的区别
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2016/3/16 9:06:32
#19楼
别管电压,这个是恒流源,负载电压跟着变化的,只要电流对了就O了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006