您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:2202 [上一页] [1] [2] [下一页]
526
朋友PQUaoRWi
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:526
注册时间:2016/2/5
发站内信
发表于:2016/3/12 18:46:44
#0楼
变压器高压侧保险断一相导致低压侧电机烧,怎么预防?电机有热元件保护。高压缺相低压进线柜断路器不跳对吗
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/3/12 18:56:19
#1楼
电动机保护器
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/3/12 19:21:39
#2楼
如果柜里没有保护只能用综保了。
天地不仁以万物为刍狗
5707
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5707
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/12 19:38:08
#3楼
现在各种保护器jd-5,jd-6,jd-8,jd-9还是不错的
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/12 20:23:46
#4楼
高压缺相低压进线柜断路器跳不跳闸要看你用的是什么开关或者继电保护装置
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/12 20:24:32
#5楼
高压侧缺相,低压侧电压不平衡;可分析高压侧熔体熔断原因,看能否预防。
此帖发自论坛手机版
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/3/12 20:25:36
#6楼
现在有各种缺相保护器,如JFY-5-1等
20722
877476825
文章数:8564
年度积分:653
历史总积分:20722
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/12 20:33:40
#7楼
改线路。加个缺相保护器,然后控制主开关分励线圈分闸。
[此贴子已经被作者于2016/3/12 20:34:58编辑过]
不走寻常路。
2265
大地小米粥
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:2265
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2016/3/12 20:37:47
#8楼
安装保护器
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2016/3/12 20:40:07
#9楼
电机保护器选用综合保护器,缺相就保护电机。