插风扇的端子没有电压,想投机取巧从主板多功能端子24V GND上给风扇供电, 风扇能转但是芯片旁边的绿色LED变暗面板不显示了,不接风扇一切正常,我应该怎么做?
4995
gyj1973
文章数:325
年度积分:106
历史总积分:4995
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2016/3/11 12:52:37
#1楼
最好换人修
呼和浩特变频维修
769
s沈志杰OovCa
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2016/3/3
发站内信
发表于:2016/3/11 13:47:47
#2楼
回复 #1楼 gyj1973
其他已经检测完了 除了插风扇的端子没有电压 一切正常运行又不报警
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/3/11 15:19:44
#3楼
应短接风扇前的控制管。或接到大电容上。