您现在所在的是:

自控设计

回帖:4个,阅读:973 [上一页] [1] [下一页]
1058
向北航行
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2014/10/13
发站内信
发表于:2016/3/9 11:12:26
#0楼
一台设备要求断电后保持通电,控制部分吗触摸屏,plc.  电磁阀,开关电源总功率2个kw足够了,但是系统有个风机很特殊,要求断电后不能立即停止,风机2.2kw.380v.
问题来了:
1,  选380转230的在线式ups.控制回路可以后备,但风机需要380.难不成还要加个变压器?  选个5kva的够了吧?
2.  选380转380的ups.开关电源也使用380到24的,这样不需要变压器了。  但是380到380的ups价格太贵,而且最少都是10kva.  要十几万的价格。
没招了,感觉方案都很差,求指点
ARM+单片机+机器视觉图像处理
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/3/9 13:40:46
#1楼
380的风机改为220V的。
5788
wjb1992
文章数:40
年度积分:188
历史总积分:5788
注册时间:2013/5/15
发站内信
发表于:2016/3/9 20:31:41
#2楼
我们工资做UPS的,10KVA的UPS不到十几万吧!就算施耐德便宜的那款,延时时间不高的话也就几万块就搞定了啊,国产的一两万都够了
50
574366254
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/19
发站内信
发表于:2021/5/19 15:37:23
#3楼
风机加变频直接用220的UPS
1821
天际之音
文章数:44
年度积分:280
历史总积分:1821
注册时间:2018/11/7
发站内信
发表于:2022/1/8 12:02:49
#4楼
电网停电2kw的ups给plc,触摸屏供电。plc检测或者自己加一个检测电路检测电网停电(一个继电器应该就可以了)然后自动启动备用发电机给2.2kw风机供电。(5kw的自启动发电机应该足够了)可能会有几秒钟的启动时间,不知道几秒钟的延时有无影响。这样成本低些。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004