814
csq876677
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2015/5/6
发站内信
发表于:2016/3/8 21:25:33
#0楼
请教各位,变频器控制三相异步电机转速(11KW 380V 1440r/s),一个多月没有开了,之前一切正常,现在启动电机能转,但是加上负载没有力,带不动,几赫兹时,人都能拉得住。不知道是啥原因!求解
+
1054
wuliaoshiduan
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/12/25
发站内信
发表于:2016/3/8 21:31:27
#1楼
换个变频器试试
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/8 22:46:01
#2楼
太久没开了可能是变频器的原因
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/8 23:01:57
#3楼
电机检测可以直接通市电测量电流,电机正常那就是说变频器OUT了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2016/3/9 5:43:45
#4楼
楼上正解
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/3/9 8:20:06
#5楼
变频器故障
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/3/9 15:40:19
#6楼
变频器的可能性大,先看下参数是否被别人动过
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/9 19:32:46
#7楼
接触器未吸合或触发板无输出,电源缺相,电机缺相,变频器整流损坏等原因。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/3/9 19:43:35
#8楼
应该是变频器的问题,查看变频器的相关参数
4877
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:74
历史总积分:4877
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/3/9 20:05:46
#9楼
检查一下变频器的参数是不是没有了,有的变频器长时间不用的话可能造成数据丢失
此帖发自论坛手机版