您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:770 [上一页] [1] [下一页]
1754
26478188
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:1754
注册时间:2014/9/21
发站内信
发表于:2016/3/7 21:34:55
#0楼
变频器主回路模块炸裂,接触器出点融化粘连,两个小风扇转坏,主风机损坏,变压器70W380变220损坏,驱动板采用316J光耦,更换原件后主板调试正常准备装机,在给主板单独供电的时候发现更换的24V单级直流接触器不吸合,主板给接触器吸合信号正常,主机接触器开关电源保护,指示灯闪烁,该小板采用2842B的24V电源给接触器供电,通过测量电压为23V,带载后变成20V,通过分析明白了为什么变频器汇出现接触器粘连的故障,由于两台小风扇堵转,把24V电压拉低,导致接触器吸合不稳定,出现时断时续的状态,在大电流的状态下触电融化,当变频器断电在上电的时候主回路相当于直通,导致变频器模块直接损坏,这可能是变频器设计的一个弊端,希望厂家能在小板上有所改进,
此小板目前输出电压偏低,带载能力差,请问哪位应如何检修,提高电源的稳定性,谢谢
附件 IMG_20160307_212122.jpg
附件 IMG_20160307_212129.jpg
附件 IMG_20160307_212140.jpg
[此贴子已经被作者于2016/3/7 21:37:41编辑过]
17243
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:766
历史总积分:17243
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/3/7 21:49:42
#1楼
“为什么变频器汇出现接触器粘连的故障,由于两台小风扇堵转,把24V电压拉低,导致接触器吸合不稳定,出现时断时续的状态,在大电流的状态下触电融化,当变频器断电在上电的时候主回路相当于直通,导致变频器模块直接损坏。”
因果明确,分析到位。
1754
26478188
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:1754
注册时间:2014/9/21
发站内信
发表于:2016/3/7 23:17:37
#2楼
回复 #1楼 yuanyuesheng
师傅请问24V带载能力低,电压不稳定应如何解决呢?谢谢
4995
gyj1973
文章数:325
年度积分:106
历史总积分:4995
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2016/3/8 9:51:55
#3楼
带负载能力差,大多数是滤波电容失效,当然反馈电路也的查一下,断开负载看电压是多少,再接个20欧的电阻看电压是多少
呼和浩特变频维修
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/3/8 11:01:41
#4楼
根子上的毛病不好弄
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2016/3/8 17:33:04
#5楼
看板子很新啊!
3212
275891330
文章数:445
年度积分:70
历史总积分:3212
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2016/3/10 20:05:58
#6楼
其实这个问题有两个方案的,最简单的就是买个大点功率的开关电源直接代换掉,第二个就是改电路把电压升高点,个人见意,高手可以无视

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004