您现在所在的是:

台达论坛

回帖:21个,阅读:2721 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5048
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5048
品牌积分(台达):0
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/2 16:51:15
#0楼
在设计PLC与变频器通讯时,为什么运行指令都习惯于用端子方式控制?
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
品牌积分(台达):1
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/3/2 16:56:02
#1楼
同问,我们好多设备都是这样
初学乍练.大家多关照
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
品牌积分(台达):6
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/2 17:07:04
#2楼
端子可靠。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(台达):19
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/3/2 17:10:05
#3楼
是端子使能通讯的运行与停止?估计在通讯的时候,CPU占用率超高,影响到面板操作的响应时间?表情
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
品牌积分(台达):0
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/3/2 17:14:37
#4楼
安全稳定,通讯控制怕干扰误启动
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
品牌积分(台达):0
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/3/2 18:11:39
#5楼
有的变频器没有通讯中断时如何处理的参数

好点的变频器可以设置通讯中断时如何处理

没有这个参数的变频器在通讯中断时,无法停机,仍然继续运行,这是不安全的
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
品牌积分(台达):14
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/2 19:42:27
#6楼
端子的AD;DA;DIO通讯,太传统了。网络通讯,特别是net通讯,既快又好。电缆线还少,就是一颗网线,各种复杂的工艺控制就搞定了。所以端子通讯会逐渐退市的。
我是你的朋友
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/6 15:41:49
#7楼
看回复,则有历史原因、使用习惯、可靠性等因素。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/6 16:01:32
#8楼
通讯不可靠,网络有延迟
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
品牌积分(台达):3
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2016/3/6 16:22:59
#9楼
用端子便宜啊,几乎所有变频器都是标配端子启动,但通讯的话,大多数变频器要加另外的通讯板卡
而且,并不是所有PLC都会内置或者加选件卡做DP,PROFINET,CCLINK,DEVICENET总线的,但所有PLC都可以用端子控制变频器
所以,用端子成了大多数人的首选

上面说的通讯不稳定就有点扯了,现在汽车厂要求变频器都是走通讯控制,几十台变频器一根通讯线解决,省时省力;现在所有机器人各轴驱动器的控制都是通过总线通讯的方式,人家怎么不知道通讯有干扰呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报