您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:736 [上一页] [1] [2] [下一页]
634
萍满汀洲1129AvrGU@qq
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2016/3/2 14:53:49
#0楼
刚从网上买了一个山寨的224XPPLC,数字量功能测试过正常,模拟量功能还没有测试,本人是菜了鸟级的,在此求大神赐一段小程序,有XP本身自带的模拟量输入输出测试一下产品功能。输入就用外接电位器或者别的其他设备,输出用万用表量一下输出电压就可以了!先在此谢谢各位大神了!
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/2 14:57:15
#1楼
呵呵;用输出的那一路模拟量分别接到输入2路上,不就可以测试了;
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/3/2 15:01:11
#2楼
自己学着编呗
做什么事贵在坚持!
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/2 15:12:25
#3楼
对应输入二路的地址:AIW0  AIW2;
输出一路的地址:AQW0;
634
萍满汀洲1129AvrGU@qq
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2016/3/2 15:17:39
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
这个知道
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/3/2 15:49:31
#5楼
给赋值不就好了吗!
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/3/2 18:07:40
#6楼
把16000赋值给AQW0,会得到5V的模拟电压,把这个电压接到第一路输入上,读AIW0的值,如果在16000上下就对了;
然后换第二路试;
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/3/2 20:24:00
#7楼
ZCMY版主说的极是
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/2 22:10:07
#8楼
直接监视输入模拟量值就知道呀(给模拟量通道接一个0-10V电源)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
15521
xuhuifox
文章数:2908
年度积分:438
历史总积分:15521
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2016/3/3 8:22:15
#9楼
版主高人啊!!!!!!!!!!!