您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:647 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于CPM1A 40cdt

648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 10:43:55
#0楼
CPM1A cdt   是否不能使用脉冲 PULS指令   写入的时候发生错误
26208
ytleaderplc
文章数:10962
年度积分:771
历史总积分:26208
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/28 11:27:52
#1楼
控制伺服还是1e 1l 1h的好
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/28 11:37:21
#2楼
可以;不过CPM1A支持的频率比较低;注意输入指令的格式;
[此贴子已经被作者于2016/2/28 11:39:32编辑过]
648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 11:44:27
#3楼
回复 #2楼 ZCMY
这么一个指令格式呢,  PULS 0 1 #100  它显示的是语法错误
648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 11:45:01
#4楼
回复 #1楼 ytleaderplc
前辈你好 我是自学   我打算控制步进电机  先一步步的来
648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 11:56:38
#5楼
解决了   脉冲数 必须由DM区 来指定  这个设置略坑爹啊
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/28 13:09:45
#6楼
CPM1A脉冲最大频率只有2000HZ;
648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 14:20:36
#7楼
只有两秒啊
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/28 14:26:59
#8楼
什么叫2秒;
是最高频率2KHZ,最低20HZ;
648
酥哥AlPscwpB
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/2/23
发站内信
发表于:2016/2/28 15:09:08
#9楼
回复 #8楼 ZCMY
这个频率是否代表的是  1Khz 代表一秒 输出设定的整数脉冲