plc与触摸屏的疑问

726
805954323
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/2/27 22:16:18
#0楼
触摸屏里的写入寄存器地址为什么要用plc里面的m呢?求解释,谢谢
此帖发自手机工控论坛
26208
ytleaderplc
文章数:10962
年度积分:771
历史总积分:26208
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/27 22:40:26
#1楼
你直接用输入输出太习惯了
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2016/2/28 3:17:39
#2楼
直接用输入输出到时改点麻烦。
37978
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:589
历史总积分:37978
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/2/28 7:54:06
#3楼
以下是引用8059543232016/2/27 22:16:18的发言:
触摸屏里的写入寄存器地址为什么要用plc里面的m呢?求解释,谢谢

写入寄存器实际上可以为除了PLC硬件规定的输入地址以及部分厂家已经定义为只读的特殊寄存器以外的其他地址,包括输出地址,中间寄存器区域,定时器,计数器以及数据区。

之所以不能为硬件规定的输入地址,是因为输入地址对于触摸屏来说为只读区域,触摸屏无法修改输入地址的状态。

Good Luck~
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/2/28 9:28:15
#4楼
不可以直接控制输出的!
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/28 9:34:29
#5楼
以下是引用liuhuoaaa2016/2/28 9:28:15的发言:
不可以直接控制输出的!
大多品牌的是不可以控制输入,而输出是可以直接在屏上控制的;
726
805954323
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/2/28 10:01:15
#6楼
可是m是辅助继电器,不是纯粹的开关量啊?
此帖发自手机工控论坛
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/2/28 10:07:03
#7楼
输出是可以直接在屏上控制的,可是较少这样做。
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/2/28 11:37:10
#8楼
回复 #3楼 cvlsam
学习了
726
805954323
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/2/28 17:46:29
#9楼
也就是说可以把m当做开关量来使用了对吧,我以为m是线圈呢