全国电工大赛高级维修工PLC实操试题解析
                      胡伟
(唐山工业职业技术学院    063020)
2004年的全国电工大赛高级维修电工的PLC实操题的内容大致如下:
标题:应用PLC控制五台电机的启、停。
设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,
一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
要求:
1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
5. 用七段码随时显示正在运行的电机个数。
I/O分配:
   输入端:
X0:急停按钮SB1
X1:启动按钮SB2
X2:停止按钮SB3
   输出端:
Y1:第一台电机M1
Y2:第二台电机M2
Y3:第三台电机M3              
Y4:第四台电机M4
Y5:第五台电机M5    
这是上次看的题目,我用FX-2N的程序编了一个,没机会上机调试,特请各位大侠帮忙看一下。
LD  M8012
OR M0
AND X2
OUT M0
LD X0
AND M0
OUT C0  K1
LD X0
AND C0
OUT C1 K2
LD X0
AND C1
OUT C2 K3
LD X0
AND C2
OUT C3 K4
LD X0
AND C3
OUT C4 K5
LD C0
SET Y0
LD C1
SET Y1
LD C2
SET Y2
LD C3
SET Y3
LD C4
SET Y4
LD M0
ADN X1
OUT C5 K1
LD X1
AND C5
OUT C6 K2
LD X1
AND C6
OUT C7 K3
LD X1
AND C7
OUT C8 K4
LD X1
AND C8
OUT C9 K5
LD X2
OR C5
RST C4
RST Y4
LD X2
OR  C6
RST C3
RST Y3
LD X2
OR C7
RST C3
RST Y3
LD C7
OR X2
RST C2
RST Y2
LD C8
OR X2
RST Y2
RST C2
LD X2
OR C8
RST Y1
RST C1
LD C9
OR X2
RST Y0
RST C0
END
以上是我写的一个程序,当然,原稿有7位数现器,我嫌麻烦就省了!!!
那位上机调试后告诉我结果是否正确????
谢谢了!!表情表情表情表情表情