您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:2158 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于拟模量

1171
lixiaorong
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/6/13 9:10:00
#0楼
请问各位大侠,我有个很菜的问题想问,FX2N-2AD的断线报警 数据是多少?
1171
lixiaorong
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/6/20 16:17:00
#1楼
怎么没人回答?
还有,不知道它的显示值和输入值是怎么换算的。
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2005/6/20 22:15:00
#2楼
电压输入模式,断线的话,读出来的数值应该是0吧!
(由于手头上没有模块,没有办法试验一下)
电压输入模式,0-10V默认值对应的是0-4000。
电流输入模式,4-20ma默认值对应的是0-4000。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1171
lixiaorong
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/6/21 10:21:00
#3楼
谢谢你的回答,再想问一下,比如我的流量最大是100L/m, 是不是有4000除以40就显示出它的实际值了
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2005/6/22 0:26:00
#4楼
我不知道你的流量是100L/m时输出是多少电压呀?如果是10V的话,读出来的数值除以40就是实际值
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/22 9:23:00
#5楼
你用的输入是模拟电压还是模拟电流?
1171
lixiaorong
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/6/22 13:05:00
#6楼
是4-20ma 的电流输入,实际流量设定是100立方米每小时,是不是只要把D300(模拟量读出值)除以40,就是实际值了,这样对吗
或者说,流量是100时,PLC是4000,除以40就是100
流量是50时,PLC是2000,除以40,也是50呀,真不懂错在哪
1576
haozi718
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2004/3/17
发站内信
发表于:2005/6/22 14:53:00
#7楼
你的算法是没有问题是的!那还有什么不对吗?或者你的模块有校正过吗?如果断线的话你的流量应该是负值才对!
1171
lixiaorong
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/6/23 9:35:00
#8楼
没有校正过,不知道是怎么校正的,能告诉我吗
1576
haozi718
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2004/3/17
发站内信
发表于:2005/6/23 11:17:00
#9楼
A系列的有较的开关的,是一个小的上拔开关!当你在端子1,2短接,选择好通道并输入4或20MA信号时,可以拔一下,offset 或gain 就可以了!你的FX的我就不太清楚了!不过你也可以试一相,当输入一个标准的4或20MA信号时,看看它的转换量是多少?如果是你的什么0或4000的话模块就没有问题了!如果不是你就算算一相偏差,然后再依那个为依据来做其转换的线性关系,就可以了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004