我有一个减压起动柜,今年烧坏了两个自耦变压器,请师傅讨论一下问题出在哪,负载是一个200kw的电机,带的空压机
此帖发自手机工控论坛
12935
FORELF
文章数:3178
年度积分:244
历史总积分:12935
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2016/2/23 17:34:46
#1楼
变压器选择放大一档。
let me go任我行
6824
szhenlong
文章数:1352
年度积分:119
历史总积分:6824
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/2/23 17:58:39
#2楼
如果不是频繁启动,多数情况下出在二次回路启动后自偶变压器没有退出。
1360
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2016/2/23 18:00:06
#3楼
我有五个一样的减压柜,别的都没亊,就这个烧过两次
此帖发自手机工控论坛
1360
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2016/2/23 18:03:17
#4楼
电柜下了电机空试检查没发现线路问题,星点接触器正常退出
此帖发自手机工控论坛
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/2/23 18:17:22
#5楼
量下三相启动电流和运行电流,平衡否,超载否,估计电机负载有点问题
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/2/23 18:32:35
#6楼
检查一下电机及所带的负载有没有问题
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/23 18:58:40
#7楼
最大的可能就是变压器没有退出,但楼主已否定,楼主能否上个图看一下,星点接触器断开也不能说明变压器就退出去了,我怀疑是100%到65%这部分绕组串到电机电机回路了
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1365
1103856685
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1365
注册时间:2014/7/19
发站内信
发表于:2016/2/23 20:50:38
#8楼
要不然就是启动时间过长
5707
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5707
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/23 21:00:47
#9楼
星点接触器衔铁接触面污垢会造成断电后延时退出,这样也会烧变压器