我在处理一起消防水泵控制电路时,控制电路无任何负载(消防水泵正常时是不会工作的)可是一个DZ47-63/C10的单匹断路器时常自动掉闸,不知何故,(从监控看不是人为的)我换过断路器后,再也没掉闸啦。现在想想都纠结。还是听听大伙的高论吧!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/2/23 13:33:25
#1楼
你换的还是C10的吗?
如果是那就说明是开关问题了。
20718
877476825
文章数:8563
年度积分:649
历史总积分:20718
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/23 13:46:27
#2楼
断路器坏了,需要解释么?很正常啊表情表情
不走寻常路。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/2/23 14:48:14
#3楼
断路器有问题呗。
天地不仁以万物为刍狗
43674
YXBK 版主
文章数:20011
年度积分:1053
历史总积分:43674
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/2/23 14:55:33
#4楼
应该就是断路器本身的问题
大家一起学习
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/23 15:00:38
#5楼
有的国产品牌的低压电气零部件非常廉价,十来块钱左右的东西,你还想使用一辈子吗?表情
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/23 15:04:48
#6楼
开关性能不良,有这种情况;见过DZ47空载后,开关仍送不上的。
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/23 15:37:09
#7楼
根据描述,应该是坏了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/23 15:39:57
#8楼
断路器的问题
不要说国产的,我空里装ABB C16A的接热水器会跳,以为热水器坏了,查了半天,调换同规格的开关好了
自学成才!
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/23 15:48:15
#9楼
空开坏了,楼主不是已经找到答案了么
此帖发自手机工控论坛