您现在所在的是:

人机界面

回帖:16个,阅读:1188 [上一页] [1] [2] [下一页]
10268
Tivian
文章数:2411
年度积分:1444
历史总积分:10268
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2016/2/23 11:19:44
#0楼
一台麻花机,PLC是三菱FX1S-30MR,触摸用的是威伦,客户说春节前是好的,放假后再开机就是这样,我检查PLC程序是正常的,请问怎么退出这个界面
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/23 11:47:38
#1楼
是不是通讯线的问题,屏和PLC未通讯上
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1719
huangyan10
文章数:221
年度积分:47
历史总积分:1719
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/2/23 12:02:37
#2楼
欠费到期停机
10268
Tivian
文章数:2411
年度积分:1444
历史总积分:10268
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2016/2/23 12:04:01
#3楼
回复 #2楼 huangyan10
时间程序在触摸屏还是在PLC里?可以破解不
889
ctao2016
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2015/6/18
发站内信
发表于:2016/2/23 12:23:21
#4楼
应该是在程序里
40273
tigermu 版主
文章数:14886
年度积分:1231
历史总积分:40273
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/23 13:43:13
#5楼
估计是欠费设置的,给钱就完事了。
清泉石上,明月松间。
18655
fsjnzhouyan
文章数:4893
年度积分:957
历史总积分:18655
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/2/23 13:54:30
#6楼
触摸屏里可能有宏指令停机,与设备制造商联系吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/23 14:57:32
#7楼
断电重启设备,或者能够上PLC内部的传程序研究一下看看。
4678
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4678
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/2/23 16:00:03
#8楼
以下是引用Tivian2016/2/23 11:19:44的发言:
一台麻花机,PLC是三菱FX1S-30MR,触摸用的是威伦,客户说春节前是好的,放假后再开机就是这样,我检查PLC程序是正常的,请问怎么退出这个界面


你能看到PLC的程序吗?以及触摸屏的程序?如能看到那就好办了。
10268
Tivian
文章数:2411
年度积分:1444
历史总积分:10268
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2016/2/23 16:19:22
#9楼
连接plc才发现是机器长时间没开机 时间恢复到82年 重新设置成16年就好了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved