施耐德ATV21系列45KW变频器,启动报EPHO,打开机子发现浪涌吸收板上有电容炸掉,请问是怎么回事?
3212
275891330
文章数:445
年度积分:70
历史总积分:3212
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2016/2/22 10:09:21
#1楼
看说明书是这个说明,输入那里电容炸有可能是输放电压不稳造成的