#0楼
变频器控制电机运行,想测电机电流,用钳型表是卡在变频器的输入电源端,还是卡在变频器的输出端
此帖发自手机工控论坛
598
jmyao
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:598
注册时间:2015/7/22
发站内信
发表于:2016/2/20 15:46:44
#1楼
直接在变频器上不就能看?如果卡的话应该卡在输出端吧
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/20 16:08:18
#2楼
变频器输出驱动电机的电能是经过了变频器的CPU驱动板和IGBT模块处理过了,已经不再是规规矩矩的正弦波型了,所以使用普通的钳形电流表很难测算出准确的数值。必须使用具有测量真有效值功能的钳形电流表进行测量。
5120
cg319
文章数:528
年度积分:50
历史总积分:5120
注册时间:2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/2/20 16:11:08
#3楼
我都卡输出端的
任重道远
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/2/20 17:01:14
#4楼
测量输出。
摸着石头过河,走自己的路吧!
555
shui在漂漾
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:555
注册时间:2016/1/22
发站内信
发表于:2016/2/20 17:12:21
#5楼
必须使用具有测量真有效值功能的钳形电流表进行测量。
3400
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:88
历史总积分:3400
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2016/2/20 17:15:36
#6楼
变频运行在50Hz时,在前后侧测量都行,测的值都差不多
8272
jianqiang913
文章数:452
年度积分:332
历史总积分:8272
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2016/2/20 17:16:10
#7楼
可能是我的表太差了吧。卡过变频的输出电流。和其面板显示的电流相差太大!11个kw的。。卡出来才7a左右。面板显示13a。。。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/2/20 18:11:51
#8楼
是卡在变频器输出端,。。。。。。。。。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/20 18:20:30
#9楼
测变频器的电流,输入和输出都是可以测的,测输入的电流就是正弦波,所以对钳表要求不高。而测输出,就要采用能测高频谐波电流钳表。或模拟(指针)表。