西林变频器维修

549
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:549
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/2/19 19:56:57
#0楼
大师们好,我现在有个西林变频器无显示,检查3844芯片,7脚电压在10V到16V之间不停的变化,更换35V100的电容,后芯片电压在15.7V,但是8号脚输出只有1.2V,
5166
893361683
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:5166
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2016/2/19 19:58:46
#1楼
换芯片,加低压试下
此帖发自手机工控论坛
549
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:549
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2016/2/19 20:00:49
#2楼
芯片以及换过了
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2016/2/19 21:07:54
#3楼
单独给芯片供电看看8脚输出正常的不
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/2/20 0:25:46
#4楼
也许8脚外围有问题
此帖发自论坛手机版
3208
luangtsen
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:3208
注册时间:2015/2/14
发站内信
发表于:2016/2/20 12:14:28
#5楼
小马跟你讲哦,这个芯片输出电压不对主要是反馈不好哦!呵呵