#0楼


。。。。。目前还在资料和各种PDF学习中。

         发现1200系统不支持顺控指令。

         原来用200系列用顺控指令都用
         顺手了。主要是我单位里的设备
         控制要求都是顺序控制。

         这1200没有顺控指令,真是失望。
9116
qdppo
文章数:1203
年度积分:136
历史总积分:9116
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2016/2/14 17:37:11
#1楼


。。。。。。追加一贴:西门子在S7-1200系统取消顺控指令
           是基于什么思想呢?

           认为业界没有顺序控制的需求?


           或者,在1200系统里面已经有别的指令代替了顺
           序控制指令?而我还没学习到?
20842
fireray
文章数:3654
年度积分:205
历史总积分:20842
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/2/14 20:16:16
#2楼
没有就自己做,用自加一指令,每执行一个动作,就加一进入下一步,下一步用比较指令比较是否是该步动作序号。
此帖发自手机工控论坛
1504
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
年度积分:50
历史总积分:1504
注册时间:2016/1/28
发站内信
发表于:2016/2/14 20:19:55
#3楼
来学习一下!
此帖发自手机工控论坛
23125
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:131
历史总积分:23125
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/2/14 21:23:06
#4楼
我自己编一个FB就好了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/2/14 21:26:42
#5楼
以下是引用fireray2016/2/14 20:16:16的发言:
没有就自己做,用自加一指令,每执行一个动作,就加一进入下一步,下一步用比较指令比较是否是该步动作序号。
这个方法好,但是,复杂流程,很难这么做
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/2/14 21:27:31
#6楼
你到西门子官网论坛问问
发表于:2016/2/15 8:05:16
#7楼
简单的流程可以使用解码指令,一试就知道了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/15 9:58:24
#8楼
楼主说的是步进梯形图指令对吧,实际上,可以使用普通的内部铺助继电器进行实现步进控制的。
步进梯形图指令的精髓,就是当前只能有一个步骤正在工作,当该步骤完成以后,接通下一个步骤,断开上一个步骤,利用PLC内部上千上万个内部铺助继电器的资源,使用普通的触点信号完全可以实现。表情
9116
qdppo
文章数:1203
年度积分:136
历史总积分:9116
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2016/2/15 17:45:52
#9楼
回复 #8楼 cfg168


。。。。。其实我也知道你这个方法。

         顺控程序也可以用普通梯形图
         来达到控制目的。

         只是搞不懂西门子公司为什么
         在1200系统里面取消了顺控
         指令 -----  好没道理 。

         还说是将来取代200系列的。
         除了呵呵之外,还是继续学习吧。