发表于:2016/2/13 10:50:36
#0楼
昨天我们生产线一输送带:三菱变频器报“Er , 0L1"故障,电机怎么量也是正常的?一上电就报,电机根本就不转,说明在变频及电机本身(当时用手盘电机及负载,很轻,正常的)。去负载,单启动变频,无报警,输出不缺相,正常。断电量变频输入输出对地阻值也正常。万用表和兆欧表都好牌子,事后确定好的没有问题,排除了误测可能。
电机星形接法,量三相阻值彼此间分别是19.5欧,19.8欧,20.1欧。也正常。彼此线圈绝缘及每相对地阻值都在2M欧以上。电缆四根线也在2兆欧以上。就找不到原因,后换电机正常。(另:查变频加速时间及加速电子过流保护值也正常。电机轴承最后拆解检查也正常),试问:为什么最后确认是电机问题,却量不出,找不出原因,各位前辈,有知道什么原因吗?请赐教,求解。
[此贴子已经被作者于2016/2/13 10:59:54编辑过]