您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:916 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

日光灯关闭后还闪

876
tanglianhui
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2015/12/13
发站内信
发表于:2016/2/12 23:49:28
#0楼
日光灯遇到两个问题,一个是关闭后闪烁,一个是开日光灯后需要7-10秒灯才亮
28328
cfg168
文章数:17084
年度积分:50
历史总积分:28328
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/13 0:12:27
#1楼
1、开关控制了零线的关断,没有控制火线的关断。
2、如果日光灯是老式的线圈式镇流器+起辉器,正常。
20567
1053370790
文章数:4560
年度积分:192
历史总积分:20567
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/2/13 7:24:57
#2楼
一楼说的很对。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2016/2/13 7:34:13
#3楼
一个没断火,一个正常
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/13 8:03:08
#4楼
见过一例灯管还是镇流器的缘故,而延迟点亮的(好像是H形三基色荧光灯,应当是启辉器的),原理上不清楚。
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
年度积分:50
历史总积分:28328
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/13 9:06:00
#5楼
现在普遍都是使用了LED灯管+直接市电220V供电的新款日光灯管,无需镇流器,包括电子式和线圈式,虽然价格稍高,但是新技术意味着使用更加方便和故障率比老款的高压荧光灯管低得多。
12001
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:12001
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/2/13 9:16:03
#6楼
一个断零,另一个老式的日光灯这种现象正常。
天地不仁以万物为刍狗
6586
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6586
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/2/13 9:59:59
#7楼
我在别人家还看到 led灯不开的时候微亮 没有去查原因
此帖发自手机工控论坛
4666
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4666
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2016/2/13 11:05:19
#8楼
断火线也是这样的,很多荧光灯都有这个特点。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1618
方桥
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:1618
注册时间:2015/5/9
发站内信
发表于:2016/2/13 11:27:13
#9楼
关后还闪的那个,把日光灯的进线的火零对调一下就好了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006