您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:1534 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 15:09:13
#30楼
回复 #29楼 cfg168
应该你说得对,三个220v 1kw电热器分别接在三相电上 【阻性负载】每小时耗电3度,一台1kw三相电机每小时耗电0,8度

1、电热器的功率因数为1,3度电/小时,1KW电机耗电约为0.8度。
2、500W的电脑电源,不可能时时刻刻100%满载的,一般负载率约为60%,也就是300W。
超级大手 赞了该帖
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/4 15:37:12
#31楼
以下是引用超级大手2016/2/4 11:31:10的发言:
我说错了 对不起,我用钳形表测每相电流 是215A--225A之间。
[此贴子已经被作者于2016/2/4 11:35:42编辑过]
互感器是150比5,而你用钳形表测试是215A,说明表情互感器也选的太小了。这里面水好深。感觉
不走寻常路。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 16:03:11
#32楼
回复 #31楼 877476825
150/5互感器通过二百多安电流好像没啥事,计量还可以,偏差不会太大。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 16:11:38
#33楼
三个220v 1kw电热器分别接在三相电上 【阻性负载】每小时耗电3度,一台1kw三相电机【感性满载】每小时耗电0,8度              三个电阻器加热和一个电动机他们的有功功率相等,所以耗电量统计是相同的(如果是电机满功率运行)。哪个对。
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/2/4 16:24:42
#34楼
75KW
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/4 16:36:31
#35楼
嘻嘻,电机铭牌数据的额定功率,不是指的电功率呦。是指的输出功率(机械功率),所以是纯有功功率。这个概念可要清楚呦。
我是你的朋友
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/2/4 21:33:07
#36楼
是按表计费吗7
此帖发自手机工控论坛
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/4 21:34:59
#37楼
以下是引用超级大手2016/2/4 16:03:11的发言:
150/5互感器通过二百多安电流好像没啥事,计量还可以,偏差不会太大。
偏差不大?应该是很大吧。都40%还不大。
不走寻常路。
22941
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:489
历史总积分:22941
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/2/4 21:38:43
#38楼
还是别瞎问了。
此帖发自手机工控论坛
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 22:13:21
#39楼
根据大家的提示和我个人感觉认为 空调风机照明采暖和其它生活用电基本都是满载总共不少于20kw  160台电脑每台500w合计80kw按实际功率百分之六十计算接近50kw 按1kw/1小时计算耗电量 50kw+20kw总共70kw每小时, 一昼夜可能是24小时   70kw*24小时=1680kw每小时*o.95元每天就是1596元 两年730天*1596元=1165080元,每年电费应该是582540元。 我这种算法对吗。
[此贴子已经被作者于2016/2/5 9:38:38编辑过]